Những chỉ tiêu chính của hệ thống Quạt tăng áp

Thảo luận trong 'Rao vặt tổng hợp' bắt đầu bởi tranghd95, 11/5/19.

  1. tranghd95

    tranghd95

    D.C Flat
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Mục tiêu Quạt tăng áp


    Nguyên lý chung của Quạt hút tăng áp cầu thang

    Theo tiêu chuẩn Việt Nam: https://tuhutbuithanvuong.blogspot.com/2019/05/ac-tinh-cua-quat-tang-ap-cau-thang.html khi tạo chênh áp giữa cầu thang thoát hiểm và sảnh ngoài phải lớn hơn 20Pa. Mục đích khi có sự cố cháy xảy ra, khói không được tụ lại trong lồng thang thoát hiểm. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát hiểm.

    Yêu cầu kỹ thuật:

    – Mức tạo áp: Khi phần đông cửa vào thang được đóng, gió cấp phải đủ để duy trì độ chênh lệch áp suất sau đây: Khu vực chỉ định Chênh lệch áp suất phải được duy trì hầu hết cầu thang 50 Pa 10%

    – Hệ thống này được áp dụng cho thang thoát hiểm, việc tạo áp sẽ thực hiện bằng quạt li tâm đặt trên mái. Quạt này sẽ cấp khí tạo áp thông qua gen điều áp, sản xuất nơi mỗi tầng nhờ miệng gió.

    – Vận tốc thoát gió là 0,75 m/s khi cửa thang thoát hiểm được mở cùng lúc cửa ở tầng ngay tắp lự kề, hai cửa rút cục ở tầng trệt mở và tất cả các cửa còn lại của thang điều áp ở tất cả các tầng khác đều được đóng.

    – Lực mở cửa không lớn hơn 110N – tất cả cáp cấp nguồn và điều khiển đều phải sử dụng cáp chống cháy.

    – Nguồn điện cấp cho quạt điều áp sẽ là nguồn ưu tiên.

    – Mối khu vực điều áp cần sản xuất đường thoát gió để tránh trường hợp quá áp.

    – Sự vận hành của đầy đủ hệ thống điều áp sẽ được điều khiển trực tiếp từ tủ báo cháy tự động bất cứ khi nào có tín hiệu báo “cháy” từ trung tâm báo cháy. Nút nhấn khẩn cấp để khởi động hệ thống điều áp được lắp đặt không quá 1m tính từ cửa ra vào cầu thang, bên ngoài lồng thang. Hệ thống không được giới hạn trừ khi có chế độ ngắt bằng tay.

    – Mỗi hệ thống sẽ được cung cấp công tắc điều khiển on / off ở tủ điều khiển chữa cháy chính.


    [​IMG]


    Tổng quan về Quạt tạo áp cầu thang

    Vấn đề an toàn cho nhà cao tầng (từ 10 tới 30 tầng) là vấn đề mới, nó đòi hỏi các cơ quan chức năng phải sở hữu các quy định đồng bộ về:

    Định nghĩa.

    cách luận tính tóan.

    Tiêu chuẩn – Quy phạm.

    Ở VN – Tiêu chuẩn đã được ban hành từ 1996 ( TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng – đề nghị thiết kế – Điều 11: Thông gió và hút khói ), hoặc có thể áp dụng theo tiêu chuẩn BS 5588:1978; BS 5588:1998; CP 13; ASHRAE Standard 15-2007….

    Tiêu chuẩn của mỗi nước mỗi khác: áp suất trong cầu thang, số cửa mở, vận tốc gió qua cửa….

    Cụ thể nội dung của hệ thống tăng áp:

    Những mục tiêu chính của hệ thống điều áp.

    chỉ tiêu của bất kì hệ thống điều áp nào cũng là giữ cho khói và khí độc cách xa lối thoát hiểm để cho người trong vùng cháy đó có thể thoát hiểm hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

    a) An toàn cho con người: kiểm soát an ninh tính mạng con người trong những trường hợp với hỏa hoạn bằng những lối thoát hiểm hoặc những nơi ẩn núp lâm thời được điều áp.

    b) Chống lửa: Để cho những thao tác chống lửa phát huy hiệu quả thì những trục thang máy hay cầu thang bộ cần phải được duy trì chênh áp để ngăn cản việc xâm nhập của khói từ tầng bị cháy khi tầng bị cháy có hay không có hệ thống điều hòa.

    c) bảo vệ tài sản: Sự lây lan của khói vào trong những khu vực mà ở đó cất trang bị có giá trị, phương tiện thể xử lý dữ liệu và thiết bị khác mà đặc biệt nhạy cảm khi có khói, thiệt hại buộc phải phải được hạn chế.
     